mg官方平台官网式柴油发电机在使用的过程当中不可避免的会有千般故障,这时候我们要做的事何如袪除故障,而不是去自怨自艾,今天小编就带您了解mg官方平台官网柴油发电机发电频率不稳,何如袪除:
mg官方平台官网式柴油发电机起动后,发电机发电,但发电频率只能到45HZ
故障分析:
这种故障看起来是发电机或发电机控制部分内部有故障,但是因为柴油机燃油供给体系或柴油机的板滞故障而引起柴油机转速达不到额定转速后,变成发电频率达不到50HZ
故障原因:
1、柴油机有个别汽缸工作不良或不工作
2、低压油路部分堵塞
3、高压油泵供油量不合适该机的规定要求或高压油泵内部个体柱塞被卡死
4、油路中有空气
5、大修的柴油机连杆螺栓用力过大,造成连杆瓦与轴颈结合过紧
6、输油泵工作不良
7、个别喷油器不喷油
故障解决方法:
1、起动柴油机至转速达700r/min当中,用手触摸各汽缸的排气管,发现六个缸的排气管温度基本无别,这说明各缸工作,没关系排除个体汽缸工作不良和不工作的不妨
2、停机后,检验输油泵进油滤网,发现滤网中别国杂质,应当说工作正常
3、对输油泵进行油压测试。先拆下输油泵出油管,用左手堵住输油泵出油孔,右手重复按压输油泵手柄,对输油泵进行油压测试,通过查验发现输油泵出油的油压基本
4、装配输油泵出油管后,拆下高压油泵侧盖板,然后起动柴油机,察看是不是高压油泵内柱塞与泵体之间的结合处泄露柴油,查验中异国发觉有漏油现象,那么只能认为是在工作中柴油通过输油泵柱塞与柱塞套之间的间隙向高压油泵泵体内窜油,如此造成了低压油路供油不够,使柴油机功率下降,转速达不到额定转速
5、更换输油泵后,起动柴油机,供应柴油机转速,垄断手柄达到转速规定要求后,从转速表观察转速为1510r/min,给励磁机励磁,发电机发电且频率表体现为50.5HZ。降低转速到发电机频率为50HZ时,设备供电一切正常,故障即被袪除。
以上的分析,我们不妨轻而易举的解决柴油发电机组电频率不足的主意了。